sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-11 21:46
今天小弟碰到一個問題:有個電機廠的業務員說11KW的電機接法用星形接法電機的功率會比用三角接法減一半,可能嗎?有點悶!
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-12 15:02
有公式可計算:電動機角形接法的功率是星形接法功率的3倍。其中,角形接法的線電流是星形接法線電流的3倍,角形接法的相電流是星形接法相電流的根號3倍。
[ 此帖被cdm560221在2012-09-27 15:56重新編輯 ]