sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cyc1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 456 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2022-12-02
查看cyc1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-10 11:56
最近在做一個項目,第一次用三菱PLC,需要位置控制,想用脈沖加方向來控制伺服,不需要插補,PLC為三菱的FX3U小PLC,晶體管集電極開路輸出,伺服為松下A5系列的,請高手給一個外部硬件接線圖,還有參數的設定,謝謝。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-10 12:22
FX3U與松下A5,可參考如下:

PLC  Y0 - 伺服4 (脈沖)
PLC  Y4 - 伺服6 (方向)

PLC  Y0 和Y4 的COM 接0V
伺服29(SON), 41(COM-)連接0V
伺服7(COM+),1(OPC),2(OPC)連接24V
以上適用于極電集開路時。也就是用FX3U主機本身的功能控制A5伺服時。伺服參數要設置成脈沖加方向形式。

注:松下伺服與三菱PLC,市場上銷售份額都很大。但我翻遍兩家的使用手冊,網上也搜索了無數次,居然沒搜索到極電集開路時的接線圖。這是我自己試驗出來的結果。希望能幫助到更多人,請記住工控人家園
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水