樓主  發表于: 2012-09-10 10:50
描述:程序圖片
圖片:
如圖中所示,時間繼電器T100延時1秒后,在程序中第七行,T100常開觸點會閉合,但M0也會斷開吧?為什么輔助繼電器M2的觸點還能閉合呢??理解不了!!求解答
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-10 14:14
掃描到T100賦值語句后才會更新定時器狀態
所以在時間到達的掃描周期內M0和T100會同時ON。下一個掃描周期將M0斷開。
樓主留言:
能詳細解釋一遍嗎?謝謝,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許可) 好貼!4樓說的最通俗易懂