sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-08 15:12
各位大師好:兩個問題
三菱觸摸屏:F940  觸摸屏上寫(D200)數據輸入1---PLC顯示數據為250.輸入2----PLC顯示數據為500(監控).
三菱觸摸屏:GT1050   觸摸屏上寫(D200),數據輸入1----PLC顯示數據為100.輸入2---PLC顯示數據為200(監控)
  以上情況是這樣的,公司F940觸摸屏壞了,買了個GT1050型號的(因為F904的停產了),前幾天發了個貼,壇主回復我去試了,發現數據這里不對所以才(出現動作亂)。
打開F940觸摸屏上程序D200,本來就寫個(數據輸入)就可以了,看他們(別人寫的)寫的程序,上面多貼上一個多用動作開關:有這樣一排字{1  用戶ID  0 10進制8x4} 這個設置在本畫面上的一個(編輯)---點擊用戶就有相關設置。------然而GT1050上沒有這樣的設置。(我沒有找到,不知道有沒有)我想應該就是這樣問題吧。
   以上不知道我表達清楚沒有,望大家給點協助,謝謝,,,應該怎么解決。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 15:32
你講的這個原因不會造成數據的變化,站長的帖子你看懂了沒?第一個增益填上250……
或者找找有沒有腳本程序?
或者抓個圖上來?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-08 16:55
麻煩你把兩屏的【D200】的設置貼上來。
你現在貼的D540和D550也有問題嗎?從圖上看不出來。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-08 16:56
用戶ID跟數據的變化無關。它是確定光標順序用的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-08 17:16
上程序,或發到我郵箱。
從圖片上未發現異常設置。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-08 17:36
我看到了,但這沒有影響。
實際上來講,兩個屏的增益偏置數據運算都沒有設置,輸入1之后顯示也應該是1才對,但一個是250,一個是100,肯定是別的地方有機關。看到程序比較好分析一些。