我們的測試對象:1   三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD  2 三菱變頻器:F740系列
      三菱PLC和三菱變頻器兩者之間通過網線連接使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列變頻器PU端口示意如下:
E500、S500系列變頻器PU端口如下:
下邊為我們進行三菱變頻器的通信參數設置
三菱變頻器通訊規格必須和PLC中的D8120的格式一致,否則將不能進行正常通信。
三菱FX2N PLC的通信測試程序如下所示 大家可以到最下邊直接下載測試程序
 
 
注:三菱變頻器的RS485通信我們也可以進行另外一種更簡單的方法,
文章轉載自深圳市藍景自動化(www.szlanjing.com) 原帖地址(http://www.szlanjing.com/news/News/201294211843.html)