我公司使用的是安川變頻器H1000系列,

原來變頻器的控制方式:

控制模式選擇:A1-02      "3"    帶PG矢量控制,

后來將參數A1-02    改成  “2”      無PG矢量控制,   只改了這一個參數

再過了一段時間又將參數A1-02     改回   “3”    帶PG矢量控制    在這期間

別的參數都沒有動過,

請問,修改了上述參數,變頻器內部是否有別的自行調整,發生了變化,

如有,請告知哪些參數會變化,參數變化后對設備有什么影響?

很著急,拜托各位了。

小弟在日資企業工作,不懂日語真的很不容易,

設備出了問題,不少人等著看熱鬧,有些甚至煽風點火,

再次拜托大家了,謝謝。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 21:23
請確認PG的線數和變頻器的PG參數是否一致,再確認一下PG的旋轉方向。。。。。和調整PG方向參數