樓主  發表于: 2012-08-30 20:50
蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2025-01-04
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 21:01
空開缺相,不是報過流,而是報輸入缺相吧?