sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzkzzj2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2012-08-24
查看zzkzzj2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-23 14:23
請各位高手不要復制粘貼 謝謝!

我現在有個重載編碼器 1024脈沖的 HTL輸出 帶反向通道  9-30V

理論上傳輸距離可以達到300米。


我現在使用雙絞屏蔽線長度100米 接上  A A-  B B-  0 0- 和正負電  8線

輸入24v  脈沖數亂跳
輸入12v  脈沖數亂跳(比24V好很多)
輸入5v    一切正常

請問各位高手 這是為什么,
1.  24v 和12v的時候為什么會亂  怎么解決這個問題呢
2. 明明編碼器上是9-30v  5V可以用 真奇怪 難道老外也學謙虛
3.請問怎么實現長距離輸出而數據不亂  (不用信號放大器)
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 21:36
在控制系統兼容的情況下可以把編碼器更換為差分信號輸出的編碼器,這樣可以實現長距離傳輸!