sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

realoneer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看realoneer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-22 08:58
我用的是三菱FX1n,問題是這樣的:用戶通過人機界面輸入一個產品的編號例如5678,我要把它通過微型打印機打印出來,微打要求把5678轉換成35H 36H 37H 38H,高手指點一下怎么轉換呢???用戶輸入的內容保存到什么寄存器中呢???
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 09:42
這個轉換過程相當的復雜!因為您使用的是FX1N,它不支持FX2N的ASC(ASC碼轉換)以及PR(ASC碼打印輸出)指令,因此必須自己做這個轉換工作。

首先,將5678除以1000,商的5,余678,這樣就提取到千位上的5,然后將余數678除以100,商得6,余78,得到百位上的6,以此類推,我們就提取到了每一位。

然后,由于ASC碼的數字是從30H開始的,因此,我們需要將數字加上30H,來得到最終的數字ASC碼。

如果您的輸入還不局限于數字,那么還要判斷是否為字母等一系列棘手的問題,這種情況下我情愿建議您使用三菱的FX2N或者用富士的PLC了。

以上!

Good Luck!