由于采用的是RS485通訊,變頻器的最大波特率是38400,但是設置以后,變頻器返回的數據顯示是錯誤的(19200的時候正常),這個是什么原因?還有就是變頻器兩條指令的時間間隔是多大?我們的系統要求很高,在嘗試的過程中,發現兩條指令之間的時間間隔不能低于50ms,這個好像有點長,懇請大俠指點……
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 13:33
時間的確不能太短,否則會出錯的。前面的還沒返回,后面的指令又來了。