sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-02 23:33


我在調試一個程序過程中發現保持繼電器在斷電或STOP后并非保持著的,它在PLC通電或由STOP至RUN轉換的瞬間恢復啟動的,我用保持計數器檢測到了保持繼電器的上升沿,這個現象給我的程序帶來了麻煩,有人遇到過嗎?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 08:17
如果不保持的話你就不到檢測到上升沿信號了。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗