sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5552 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-02 16:29
各位大俠小弟這里有臺設備碰焊機在工作時伺服電機有時會出現走過頭,剛安裝的時候沒有,我想是不是在焊接的時候被大電流干擾了,我看到線是從變壓器下面過來的,這會影響到伺服的數據嗎?
lqa9436
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 472 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-03-02
最后登錄: 2020-10-23
查看lqa9436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 23:14
做好伺服的屏蔽接地 你這是大電流干擾