        請問我想把PLC上的24V電源用電阻降壓到5V給步進電機驅動器用不知該怎么選擇電阻?
麻煩把計算公式也說下
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 19:21
歐姆定律,  電壓降=電流X電阻
因為電流變動大,壓降也變動,不穩定,不適合用電阻降壓給步進電機供電。
把24V用7805穩壓到5V也不合適,從24V穩到5V,穩壓塊上耗散功率太大,會發熱燒壞。
最好另用5V開關電源供電。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。