sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-09 16:57
想請教下 V7 系列觸摸屏里 開關  輸出動作選項里 一共有五個選項: 瞬間、 設定、重新設定、替代方式、瞬間w  
每個選項的具體含義( 找不到V7 說明書)    哪個選項是和 Proface 觸摸屏 里面開關    輸出動作   位反轉  是一樣的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 17:09
這個翻譯水平~~~
瞬間就是指:按下去為1,松開為0(當然,這里1,0只是形象比喻,專業的說法是按下去執行按鈕功能,松開不執行按鈕功能)。
設定就是指:按下去為1,松開也是為1,如果你用過三菱PLC的話,那等同于SET指令。
重新設定(復位)是指:相當于RST指令,用于復位前面設定的按鈕。
替代方式(交替),就是指,按下去為1,松開為0,再按下去為0……交替進行,相當于三菱PLC的ALT指令。
瞬間W是指:按下去將指定的位置1,將該位所在的字存儲位置的其他位置0,松開則置0.例如地址為D100的第0位,那么按下時,D100的第0位置1,其他的第1~15位均被置0.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-10 11:59
引用
引用第3樓rubbish223于2012-08-10 11:43發表的  :
就是沒有  位反轉 這一功能嘍?
按一下,0變1  送掉還是1    ,再按一下1變0


這不就是交替功能么