請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
孤膽闖王
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孤膽闖王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 14:20
用雙絞線試試!


優勢代理APEX,漢星,中大,行星減速機,我們專注于客戶應用和選型!另提供各類伺服驅動器檢修。服務熱線:13760236736    QQ:2462838661