sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

1286858782
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-21
最后登錄: 2012-11-04
查看1286858782的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-05 19:16
地下停車場排污抽水泵浮球閥老是出現故障報警     有什么解決的辦法嗎?換新的浮球,或整個水泵控制系統都換掉都不行。求幫幫忙,謝謝了
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 22:01
估計浮球開關的觸點壞了吧,不是直接接到PLC吧,你用個中間繼電器轉換一下,估計會好
其實浮球開關不容易壞的