電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能
變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW

情況:系統是負載運行的。
      當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行
      現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重)
      對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。

請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???)


    

      
19821017xw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-07-28
最后登錄: 2014-06-19
查看19821017xw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 11:45
我認為還是你的參數設置有些問題,變頻器屬于VF曲線控制
也就是說當你在低頻運行時后輸出電壓并不是全電壓380V,所以導致啟動電流過小,無法帶動負載。
所以應該調節一下初始輸出電壓,調節的高一些使啟動轉就增大。不過可能會出現啟動電壓過高,造成啟動瞬間過流。。。。所以需要選擇一個合適的啟動電壓。(參數看一下力矩提升類型的參數)
還可以看一下過電流失速防止功能也可能會有所幫助》