我公司有2臺德瑪的變頻器,是控制流水線的鏈條速度的,一般很少調速。電機是1.5KW的.變頻器也是1.5KW的,現在其中有一臺在運行時經常出現"OL"代碼.電機額定電流是6.4A,我2臺變頻器都設的是7A,一樣的參數設置.2臺都用了2年了,就一臺老出現"OL",用鉗形電流表監測變頻器的輸出電流,沒有故障的一臺為3.7A,有故障的一臺為6.8A---7.2A.人分析是變頻器壞了,各位大俠幫我分析下是什么原因?
yuguangjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 17379 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2024-08-02
查看yuguangjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 17:40
你自己不會試么,電機互換,不行就把電機拆下,接到變頻器下面,還是有問題就變頻器壞了,沒問題就你流水線機械問題,一段段分析就行了啊