sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 258 點
下載積分: 119851 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-12-20
查看宋正偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2臺德瑪的變頻器,是控制流水線的鏈條速度的,一般很少調速。電機是1.5KW的.變頻器也是1.5KW的,現在其中有一臺在運行時經常出現"OL"代碼.電機額定電流是6.4A,我2臺變頻器都設的是7A,一樣的參數設置.2臺都用了2年了,就一臺老出現"OL",用鉗形電流表監測變頻器的輸出電流,沒有故障的一臺為3.7A,有故障的一臺為6.8A---7.2A.人分析是變頻器壞了,各位大俠幫我分析下是什么原因?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 20:24
檢查一下是否是機械阻力太大了