樓主  發表于: 2012-07-17 09:32
近期幫客戶更改設備遇到一個問題
客戶原先用的是F55系列用T-LINK通訊接觸摸屏UG220H-SC4(帶T-LINK) ,現用UG221H-SC4(帶T-LINK) 通訊連接上了,關電重新開機觸摸屏跳出PLC通訊異常

重新連接需要把PLC原程序重新清除,然后重新把PLC程序上傳才能通訊,只要關電又回跳出通訊異常畫面,那位高手分析下是什么原因,謝謝了
長期回收富士變頻器、富士伺服電機、富士觸摸屏QQ453488393,18676997595
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 12:23
這個畫面并非富士POD的系統頁面,一般系統頁面是Check頁面。

你竟然能在畫面中看到,這應該是一個人為的報警畫面,你可以查閱程序中,看看什么觸發了該畫面,既然你有說道第一個畫面,那么重點應該查看是否是宏觸發。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-17 13:24
引用
引用第5樓winghing于2012-07-17 13:18發表的  :
TO:.cvlsam
多謝解答,正常無法跟PLC通訊觸摸屏會顯示超時,以上圖片的畫面確實是一個報警畫面(編的),能看到觸摸屏的報警畫面說明PLC與觸摸屏已經連上,應該是外部某些條件觸發了這個畫面。還有重新開機后(開機關機皆為總閘),PLC  F55用電腦監控時無法運行 停止,只有刪除原先F55內部程序重新上傳上去才能在電腦監控時停產運行,此時PLC與觸摸屏已正常連接,關電后通訊繼續異常


你可以上傳你的POD程序~

這樣可以幫你看看~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-17 14:27
引用
引用第10樓winghing于2012-07-17 13:32發表的  :
這個是原來UG220H-SC4程序,我直接型號編輯里面轉型號


粗略的看了一下程序,沒有看到通過宏指令來改變畫面號的片段,因此你需要查看你PLC程序中關于WM5的應用,因為WM5的賦值也可以改變畫面。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-17 15:11
這兩個為多重重疊層調用標準,也就是說,該畫面可以調用2個多重重疊層,和繼電器一點關系都沒有。

富士張工?搞伺服的?

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-17 19:35
引用
引用第15樓winghing于2012-07-17 16:23發表的  :
人不錯,問他問題都很耐心


搞觸摸屏的啊,你問錯人了.

觸摸屏你應該問營業科的津島,畢竟是Hakko過來的人.