各位師傅請大家指點指點我下!3 我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V 于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題: 1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 ) 2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行 3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機 求師傅幫我解惑!謝謝!!! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
一個不想最多說的問題。 你為什么要改電機接法? 1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。 2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。 與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。 |
---|---|
|