sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hh999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hh999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-15 09:20
近期空壓機經常燒壞接觸器怎么回事?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空壓機,馬力20HP/15KW,使用的接觸器是正泰380v 4011型接觸器,電流40A,熱繼電器是正泰JRS1-40~80,30A-40,現在的情況是換上一個接觸器使用不到一天就燒壞,一般都是觸電燒壞,到底是怎么回事呢?請各位老師指點。不勝感激!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 09:10
因?5KW空壓機啟動電流很大,120A以上,如果空壓機的單向節流閥不好用,那啟動電流持續時間會更長,這樣接觸器的觸點肯定是受不了的,如果啟動在頻繁一些,那結果會更糟糕,所以建議更換更大規格的接觸器,比如60A
干到老,學到老