各位大神 你們好。  我現在遇過到了一個難題就是 我用EM253控制 三菱伺服驅動器MR——ES
但是當P0口 發送脈沖的時候發現電機根本不轉。 我的接線方法是 T1  PG  接同樣24V 正電源,  P0與PP對接
我測得 當我不發送脈沖時,P0口電壓為23.7V  發送脈沖時 為12.5V( 我用Q0.0 發送脈沖(原型) ,Q0.0 接PG PP接地,測得Q0.0 發送脈沖時的電壓為18V  ) 小弟十分不解,到底是什么原因到底電機無法轉動?  
           不知大神是否遇到類似情況 ,告訴我 啊! 不勝感激!
傻帽天才
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 120 點
下載積分: 595 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2015-02-10
查看傻帽天才的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 14:31
圖片:
圖片:
附上兩張電路圖,是西門子 和三菱驅動器的