sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-13 23:40
今天遇到一件怪事,如果回原點后PLC輸出偏差計數清零信號到伺服,伺服顯示的接受脈沖個數會少10個左右,并且會讓下一步的原點偏置位置減少,不輸出清零信號則不會少,位置也不會變化,M8029和伺服定位結束兩個信號都用了,是不是定位完成信號在允許偏差范圍內就會輸出,那么就會提前置ON,而導致plc脈沖發送完成,而伺服沒執行完成但又在允許范圍內,這時輸出清零信號導致接受個數減少的呢 求解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a442713626)
    zhanggobo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2009-10-02
    最后登錄: 2024-11-20
    查看zhanggobo的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-07-14 13:07
    可在M8029是串入<脈沖發送中標志>M8147或M8148