sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-28 11:55
今天發現一個站點,用變頻器做軟啟動水泵,正常運行時自動切換到工頻,兩次水泵運轉方向不同,變頻軟起的時候是逆時針轉,切到工頻就變成順時針了,以前用降壓啟動前后方向都是一致的,沒怎么研究過變頻器軟啟,想不明白了,求高人指點指點