sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chaorenlaodi
技術無界限,思想無限遠!!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 175 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2013-12-29
查看chaorenlaodi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-13 09:41
筆記本電腦連不上三菱PLC!(請問是什么狀況)
1、COM已在“我的電腦”中識別查出是COM3,在通訊設置上沒問題???????
2、GX developer8.52軟件編程沒問題,通訊線沒問題(其他電腦已成功連上??????
3、USB驅動和USB-轉232的驅動都裝上了。首先USB-轉232不能用;用USB驅動時插上USB時按照彈出對話框也加載成功,但是還是連不上PLC。??????

綜上情況:無論是(1)連線通訊(2)和不連線進行GX developer“傳輸設置”---------彈出的結果都是下面的對話框!!!!!!!!!
自猜原因:
1、我剛重裝換的Ghost的XP系統,新裝的GX developer8.52是不是有什么沒裝全?????
2、還是Ghost的XP系統缺少那些關鍵的系統文件對GX developer的連接通訊有影響??????
3、裝GX developer8.86能行嗎??????-------誰有GX developer8.86的USB驅動和USB-轉232的驅動能給我傳一下啊Q136118529
                                                                                                                                                                                                                              --------------------------------謝謝各位的解答與討論

機械電子
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 09:48
1)不確定,軟件是標準版本?
2)沒有碰到過
3)usb需要專業的驅動,安裝后需要重新啟動電腦生效。
樓主留言:
軟件是標準版;那為什么連線通訊與不連線通訊都彈出如上錯誤提示啊,呵呵!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-13 11:44
你這樣操作試試,打開編輯軟件界面,插上通訊線(點擊“寫入”)。這時系統會提示需要安裝的驅動,按提示安裝重新啟動電腦。
樓主留言:
好的 我再試試 謝謝