溫柔殺手
級別: 略有小成
|
公司新開發了一臺設備,做液晶顯示器的貼附設備COG,用Q06HCPU帶5個QD75D4,有圖像對位系統和DD馬達,17個松下伺服電機,在自動運行狀態下,馬達速度調到1000轉時,可以正常運行,馬達速度調到2000轉時,自動運行狀態下,有的伺服電機會出現26.0超速度報警,但是馬達的過速度保護設置為5000轉,而且不是固定的伺服電機報警,跪求各位大俠幫忙分析一下問題,十分感謝! 經過幾天的觀察,問題已經發現解決了,是24V電源功率過小引起的。原來設備上有兩個100W的電源,在伺服設定為1000轉時,節奏比較慢,有很多軸不是同時啟動,設定為2000轉以上時,在設備快節奏的運行過程中,每個軸幾乎都在工作,功率比低速運行時大,造成24V100W的電源瞬間斷電,致使伺服電機報警和PLC出錯等問題,但是電源斷電只是瞬間的,馬上又恢復供電,所以根本很難發現是電源的故障,找了幾天才發現這個問題,現在更換為350W的電源,故障已經排除。 [ 此帖被溫柔殺手在2012-07-14 17:05重新編輯 ] |
---|---|
|