我用的s7-200 控制三菱400W的伺服電機 現在出現的問題是 假如電機不帶負載運行良好  但是帶了負載電機運行就不連續 ,而且還有左右晃動現象  速度越快左右晃動的越劇烈。速度小一點晃動的就弱一點  但是盡管晃動 但是總體上還是往前走的。我現在想問問高手, 我這個問題是不是因為扭矩過小的問題?(因為 我調節了這種參數都沒有什么作用)  如果是因為扭矩過小  為什么電機會出現左右晃動的現象? 請高手幫小弟解答一下!
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-11 10:32
引用
引用第2樓傻帽天才于2012-07-10 18:25發表的  :
沒有 彎啊。 我發了脈沖他的運行過程就是跑不到一圈就停下來 然后接著跑 然后又停下來  就這樣不斷的前進 知道我脈沖發送完畢!

應該是程序問題啊,檢查程序吧。