sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-10 10:28
各位:
    小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電)
但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命啊(發熱異常,燒線圈等等)?
    小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。
    忘各位賜教!!!
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 23:42
引用
引用樓主工控下載于2012-07-10 10:28發表的 各位大蝦!!求解下電磁閥的長期使用問題!! :
各位:
直流24v的電磁閥一直通電幾年都沒有問題的;如果是交流220v的;那么很快會燒壞的;你放心用;
真誠到永遠