西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]