sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-27 08:43
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-01-02
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 18:01
更換接線柱后 把電機正常運轉后的電流給哥發過來;另外告訴哥電機啟動方式。然后哥幫你進一步確認問題所在....
特別注明:哥幫別人做過110KW電機 哥有能力準確判斷該故障
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。