各位:
      三相的電加熱管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在選用空氣開關和漏電開關時有爭論,有人覺得三相漏電開關用不起,可能用上去一會就會跳閘。現在用得100A的空氣開關,未發現什么問題。怕就怕萬一加熱管燒壞后出現漏電現象,所以想更換為100A的漏電開關。請大家發表哈意見,或者有用到這么大功率的說下經驗。謝謝大家,我會給你們加分的哦
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 15:58
要用160A的三相四線漏電開關