我去,你何必理會他 分子分母去到多少呢?
你只需要記住一點,當你的機械穩定,電機軸頭固定牢固,不會有機械累計誤差的情況下。
那么一定一圈只有一個Z相信號,且這個Z相信號是穩定而不變的。
2樓給出的方法是在原點放一個接近開關,其實這是一個回原點的方法,但是這個回原點的方法只能應用在精度要求不高的地方,因為接近開關特性以及電機特性,所以停的位置每次都不盡相同,偏差視機械結構而定,可能會達到滾珠絲桿導程0.5mm以上。如果你要使用非常準確的定位方法進行回原點的話,就必須應用到 定位模塊 這個東西!
即位置閉環控制!
以三菱FX-2N系列舉例子,FX-2N定位模塊最基本的模塊就是FX2N-1PG-E。
這個模塊的意義在于:回原點時,當接收到DOG信號到位的時候進入慢速回原點模式,這個時候模塊會接收來自伺服上面編碼器Z相信號(僅限增量型編碼器),然后在計夠X個Z相信號后減速停止,可準確停止至DOG信號后某個Z相信號位置±幾個脈沖內的位置。
這樣定位的精度就很高了。
其實定位模塊的意義就在于讓PLC知道編碼器的信息,從而知道伺服到底運轉到什么位置了。那么就算運動過程中有誤差都不怕了,你只需要在特定的情況下讓整個機構執行回原點命令即可。
呵呵,還不明白加群287832237我跟你說吧。