三菱PLC MOV H0 K4M1600是什么意思
是這樣一句程序:
LD M600
OR M343
MOV H0 K4M1600
在監控時M600和M343并沒有導通,但M1603為什么會動作
還有就是這個指令我感覺有點像定時器T一樣,怎么縮短它的時間


小弟初學PLC,請指教。謝謝
wave1021
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wave1021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 20:13
將 H0 的值傳給從M1600開始的16個連續的輔助繼電器(因為K1=4,那么4個K1就是16) 如M1601,M1602,M1603,M1604  ……

如: MOV H5 K1M0
將H7轉成二進制 也就是 0101  并傳給K1M0 (就是M0 M1 M2 M3)

M0 = 0
M1 = 1
M2 = 0
M3 = 1