請問下變頻器能不能在輸入端全部不通過接觸器送電,直接通過無熔絲開關得電?這樣可以省很多接觸器!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-19 08:25
可不可以?明確告訴你,不加比加上接觸器要好的多.加接觸器只會對變頻器產生一些干擾引起誤動作外沒有什么好處.就應該直接用空開接變頻器.