sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-19 12:27
一臺22KW水泵電機 ,啟動電流達300A怎么回事? 屬正常嗎?
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
干體智
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 120 點
下載積分: 596 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2019-04-19
查看干體智的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 22:18
太正常了,泵類電機啟動本來就是帶負荷啟動,就像風機,我估計他是直接啟動。只要保證幾秒鐘不把熱保護整跳了,正常運行電流值合理就沒問題!