一臺22KW水泵電機 ,啟動電流達300A怎么回事? 屬正常嗎?
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 10:16
是不正常的,正常的電機啟動電流是額定電流的4-7倍,電流過大的原因是接線錯誤,電機繞匝數不對。