三菱1S、1N系列PLC 可以在運行中改數據嗎?(計時器、計數器里面的數據)。比如說某個計時器是40秒的,運行到10秒的時候我把它改成30秒計時器,那運行結果會怎樣?在30秒的時候就會輸出嗎?
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5580 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 19:48
  沒變化,必須重寫入一次,要不就進入監寫模式,不過還是會重傳一次,相對寫入快一點。