樓主  發表于: 2012-06-18 10:06
FX1N的PLC帶FX1N-485-BD的通訊模塊,能與帶485通訊功能的溫控儀表通訊嗎?有哪位老師指導一下。
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-21 23:25
你要找到你的儀表的通信資料。站號  通信格式 波特率  以及通信方式(ASCII或是RTU)ASCII比較通用,但是麻煩點,通信地址,以及物理接口說明,2線制還是4線制,要接上終端電阻,110歐姆或是330歐姆。