sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-17 17:18
我有一臺日虹11KW的變頻器帶個離心機甩干設備。當電機啟動運行到設定35HZ后,就跳恒速運行過壓。我把頻率調高38HZ后,電機啟動運行到38HZ還跳恒速運行過壓。調到50HZ也是一樣。請問老師們這是咋回事啊。我該怎樣設定參數啊。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 18:53
引用
引用第4樓周紅軍于2012-06-18 18:48發表的  :
加減速時間我調120秒啦還是不可以啊。是無PG矢量控制。

不是閉環控制了?