樓主  發表于: 2012-06-17 17:18
我有一臺日虹11KW的變頻器帶個離心機甩干設備。當電機啟動運行到設定35HZ后,就跳恒速運行過壓。我把頻率調高38HZ后,電機啟動運行到38HZ還跳恒速運行過壓。調到50HZ也是一樣。請問老師們這是咋回事啊。我該怎樣設定參數啊。
water處理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 419 點
下載積分: 5230 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-07-29
查看water處理的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 14:57
[這個問題應該是多段速度沒設定好吧