各位前輩:在學習PLC的實驗中遇到二個問題:
1、用撥盤開關設定計數器的預置數,通過編程軟件監視功能觀察,個位數輸入是正常的0-9,十位數撥盤設置1時,顯示是16,2時顯示是32.......,請高手們幫忙分析一下是什么原因。
2、想通過數碼管觀察計數器的實際工作狀態,但是輸出顯示的數值是預置數值,而不是實時數值。有什么辦法可以顯示實時數值。
謝謝各位前輩指教!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-24 12:28
LD M8000
BCD K2X0 D0
把X0到X7相應的BIN數值轉換成BCD,然后放入D0,不知對不對。