樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
liaocb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 122 點
下載積分: 521 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-12
最后登錄: 2013-09-14
查看liaocb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 00:03
接觸不良,和接觸器不夠大引起