sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-12 22:20
我們現在有個旋轉臺,是多段速控制的,PLSV,0.3秒16000速度,0.2秒12000,碰到90度位置就減到0,現在只能很慢的轉,轉90度大約要1秒,現在要提高到轉90度用0.5秒樣子,可以轉動頻率提高了,到了限位傳感器剎不住車,會多走,有什么好辦法嗎,

比如 加兩個限位開關,60度位置加一個?
請大伙支架啊
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-10-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-13 18:19
這種問題往往設及電機加減速的問題,你可以從這方面下手,如果是伺服或步進電機,可通過脈沖來加減速,如果是普通電機可通過變頻器來加減速