sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

h824949
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 119 點
下載積分: 592 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-06-09
最后登錄: 2014-07-10
查看h824949的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-11 14:54
由于剛學習歐姆龍的PLC,型號是CPM1A-40CDR-A,我把編程好的新程序傳送到PLC里面,老是有錯誤,之前我對PLC改動了一下,把運行模式改為掉電前模式,現在就出了這個問題,現在老的程序也不在運行狀態了(PLC的運行指示燈不亮),把PLC斷過電之后,然后送電,這樣PLC的運行指示燈就亮了,老的程序才能運行,但我把新的程序傳到PLC里面,傳送不上去,請問各位老師是不是PLC設置哪里出問題了!請賜教!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 10:02
在編程狀態下將DM6602的值改為“0”
然后PLC斷電,待PLC所指示燈熄滅后再上電,最后下載你的新程序到PLC
建議先備份老程序!
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。