單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 21:16
變頻器保護不了電動機;你還想指望更好的保護器嗎;我感覺這是畫蛇添足;變頻器的綜合保護電動機功能目前是絕無僅有的最好方法;上面很多朋友說了;長時間滿負荷低頻工作;這樣冷卻風扇由于速度慢;電動機發熱會嚴重的;因此如果電動機在地面上的話;可以考慮單獨用冷卻風扇;變頻器有非常強大的綜合保護功能;正確設置好參數;才是根本所在;
真誠到永遠
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-05 21:23
目前綜合保護電動機功能最好的就是變頻器;參數設置合理;用專用風扇冷卻低頻滿負荷引起的電動機發熱;才是根本之道;