sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-04 18:42
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 16:14
可能是變頻器參數設置不合理,無法保護電機
很多情況下,用大變頻器控制小電機,所以參數設置很重要
還有一個情況,電機是否是變頻電機,否則電機如果長期滿負荷低速運行,也容易燒電機