本人現在需要將兩個三菱FX2N PLC 通過FX2N-485-BD 通信模塊并聯運行,
現在卡在兩個模塊通信接線到底怎樣接才是對的,通信參數如果設置問題上,親高手賜教,謝謝!
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 22:07
485BD上有四個端子,分別是RDA  RDB  SDA SDB,你把RDA和SDA鏈接起來,再把RDB 和SDB鏈接起來,最后從RDA引一條線接到變頻器的R+上,再從RDB引一條到R-上,要把兩條線絞起來哦