sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-01 21:33
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
以前一直是用三菱的GOT,但是在論壇上看各位大蝦對威倫屏頗有好感,所以叫公司購買了一個MT8070IH回來試驗,但是在試驗過程中發現觸摸屏和三菱的FX1N通信出問題,即是用PC和觸摸屏是用USB線連通的,而觸摸屏和PLC的連接線是叫廠家配的,現在就是PC和PLC通信不了,現將圖片上傳,望各位大蝦給點意見。
PC端口是用COM5,不知是不是錯覺,但是在MT8070程序里的系統設置找不到和三菱FX1N的連接?
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 16:44
可能是USB轉RS232線不行,換個試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(daviddavid)