樓主  發表于: 2012-06-01 21:18
我公司使用臺達觸摸屏出現數據設定漂移現象,就是說有A.B .C.D四個設置項當我設定A的數據為100/rpm,B為50/rpm,C為150/rpm,D為75/rpm,可實際運行時卻直接是C段速度,我改變B段速度卻是改變了D段的實際速度?等于現在是第一段是第3段,第二段是第四段,為何?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 21:55
不看程序很難理解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人